СообщениеНаписано 21.03.08 15:46    Повреждение гибкой вставки Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вот такая симпатичная небольшая стация HydroMulti CHI в чистом помещении. Патрубки присоеденены через гибкие вставки (1). Подводяшие трубы висят несколько в воздухе. Подвески есть (не видно, у потолка), но не далеко и не подтянуты.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 21.03.08 16:52     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вид с другой стороны. Помимо трубы (2) закрепленной где-то далеко есть еще отпайка на напорный бак, достаточно высоко и с хорошим плечом. Бак (это уже, думаю, до кучи) зачем-то приподнят на хиленьких стойках. В конце концов дальняя ножка бака со стойки соскочила (3). Подводящая труба закреплена далеко, ее повело влево. Все усилие пришлось на гибкую вставку.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 21.03.08 17:05     Посмотреть профильОтветить с цитатой

После чего часть резиновой манжеты из узла крепления вырвало. Все. Воды в подвале было, примерно, сантиметров на 30 от пола.

За каледарный год это уже, наверное, 5-й случай, который нам известен. Из них 4-е по одной и той же причине - передача недопустимой нагрузки на манжету. Не служит она элементом подвески! И не предназначена для этого! Трубопровод надо штатно крепить в положенных точках. И крепление проверять после монтажа, при пуске и периодически.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 22.03.08 13:01     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вот цитата из инструкции производителя. Одно из главных положений (для данного случая) - наличие опор непоследственно около вставки.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 22.03.08 13:12     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вот таблица допустимых деформаций для ZKB (фланцевая вставка Данфосс-Сокла).
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 22.03.08 13:15     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Вот инструкция на вставки Данфосс. Там все нужные слова есть.

Гибкие вставки ZKT, ZKB. Паспорт.
 Имя:
 ZKB_ZKT_паспорт.pdf

Скачать
 Размер:  680.17 KB
 Скачано:  14441 раз(а)

Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 20.05.08 13:14     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Два месяца спустя.

Другое место, другая вставка, причины те же.
Сервис

Регистрация: 17.06.2007
Сообщений: 30
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеСервис is offline 

СообщениеНаписано 20.05.08 13:19     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Труба (2) как обычно в воздухе, все усилие на вставку (1). Мало того, насосы включили без настройки и накачки бака, они работали в режиме "включено - 5 секунд - выключено - 5 секунд - включено", труба не закреплена, от гидродинамических усилий болтатся, в конце концов вставка лопнула.

Снова читаем рекомендации 4 поста выше и, если не знаем как запускать оборудование - не лезем сами.
Коваленко
Site Admin
Регистрация: 13.11.2006
Сообщений: 699
Откуда: Акватерм


Отправить личное сообщениеКоваленко is offline 

СообщениеНаписано 12.02.09 16:41     Посмотреть профильОтветить с цитатой

Пошло еще 8 месяцев

За это время поврежден еще ряд вставок. Основная причина все та же - несоблюдение требований изготовителя при монтаже.

Слева и снизу - цитаты из документа Грундфос в дополнение к предыдущим цитатам. Во вложении - страница из каталога, где это написано.



Страница из каталога Грундфос по монтажу станций Hydro MPS
 Имя:
 Pages from Hydro MPC.pdf

Скачать
 Размер:  353.04 KB
 Скачано:  8846 раз(а)

Sebros

Регистрация: 09.04.2020
Сообщений: 1



Отправить личное сообщениеSebros is offline 

СообщениеНаписано 21.08.20 18:49    сигнализатор загазованности природным газом Посмотреть профильОтветить с цитатой

Сервис писал(а):
Вид с другой стороны. Помимо трубы (2) закрепленной где-то далеко есть еще отпайка на напорный бак, там см стоит сигнализатор загазованности природным газом и достаточно высоко и с хорошим плечом. Бак (это уже, думаю, до кучи) зачем-то приподнят на хиленьких стойках. В конце концов дальняя ножка бака со стойки соскочила (3). Подводящая труба закреплена далеко, ее повело влево. Все усилие пришлось на гибкую вставку.



ого, спасибо за детальные разъяснения!
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Теплофак -> Сервис Часовой пояс: GMT+5, Урал
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
 Компания Акватерм, 2006-2020   Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group