Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 24.02.08 12:27 Теория ИТП, клапанов, оборудования. |
|
|
Обсуждение схем присоединения потребителей. Формат pdf, часть типового альбома фирмы Синто, начинающим полезно прочитать.
Имя: |
|
Скачать |
Размер: |
206.05 KB |
Скачано: |
8976 раз(а) |
|
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 24.02.08 12:30 Регулирующие клапаны, теория |
|
|
Руководство по регулирующим клапанам фирмы Фишер. Формат pdf, на английском языке, весьма толковая книжка с теорией конструкций и подбора клапанов.
Имя: |
|
Скачать |
Размер: |
3.06 MB |
Скачано: |
13364 раз(а) |
|
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 14.06.08 19:38 |
|
|
Несколько пособий Данфосс. Исходное место - Тепловой портал.
Имя: |
|
Скачать |
Размер: |
3.62 MB |
Скачано: |
5851 раз(а) |
Имя: |
|
Скачать |
Размер: |
2.55 MB |
Скачано: |
9120 раз(а) |
Имя: |
|
Скачать |
Размер: |
3.35 MB |
Скачано: |
7408 раз(а) |
|
|
Коваленко Site Admin Регистрация: 13.11.2006 Сообщений: 699 Откуда: Акватерм
|
Написано 21.08.09 15:04 |
|
|
Весьма неплохая статья доцента кафедры “Теплогазоснабжение и вентиляция”
Московского государственного открытого университета Краснова В.И. в журнале "Энергобезопасность и энергосбережение". Статья про оснащение ЦТП.
Несколько цитат:
Цитата: | При этом необходимо учитывать, что у разборных пластинчатых ВВП ЦО и ГВС фирмы "Альфа-Ловаль" потери по греющей и нагреваемой стороне не должны превышать 2 м вод. ст. на каждой ступени теплообменника. До и после ВП на магистралях подачи и отвода греющего и нагреваемого теплоносителя должны быть врезки под манометры и термометры.
При расчете теплообменника на нагрузку вводить коэффициент 1,15. В расчете необходимо предусматривать запас по поверхности нагрева 10%. При монтаже следует предусматривать съемные части трубопроводов перед теплообменником для присоединения установки для химической промывки.
Для увеличения эксплуатационного ресурса следует предусматривать запас пластин по болту для "донавешивания" (не менее 7 шт.) с комплектом резиновых уплотнителей.
Для подвальных ЦТП необходимо предусматривать насосы малошумного исполнения. Рекомендуется устанавливать шаровые краны стальные импортные.
|
Будет продолжение...
|
|
|
|